变电站施工汇报材料
【篇1:35kv四排山变电站工程施工汇报材料(最终)】
湖南湘江电力建设有限公司作业文件 35kv四排山输变电工程
启
动
验
收
汇
报
材
料
湖南湘江电力建设有限公司
耿马项目部
2011年5月25日
尊敬的各位领导、专家、各参建单位同仁:
大家好!我代表湖南湘江电力建设公司衷心感谢云南电网临沧供电局、耿马供电公司领导给予我公司在云南电网工程建设中学习的机会,同时对各参建单位同仁在本次工程建设施工中给予的支持与配合,我们致以崇高的敬意,我们将在以后的工作中将一如既往、不断进取、努力工作为云南电网建设多创优质工程以表谢意!
现将本次工程施工情况简要向领导汇报:
一、工程情况简介
1、35kv四排山输变电工程是从110kv耿马变电站架设一回35kv输电线路至四排山乡,在耿马县四排山乡建一个电压等级为35kv四排山变电站。输电线路全长为20.0403km。本线路新建铁塔38基,水泥杆12基,原有铁塔5基,全线杆塔共55基。2、与工程相关的协调单位
建设单位:云南电网公司临沧供电局 设计单位:临沧汇达实业有限责任公司
监理单位:云南凯胜电力监理咨询有限公司
施工单位:湖南湘江电力建设有限公司
二、工程施工情况 土建施工情况:我公司于2010年08月16日进场开始组建“35kv四排山输变电工程项目部”。2010年09月10日开展“三通一平”工作。2010年11月05日正式开工,2011年03月15日通过土建中间验收合格并转电气安装。
四排山站电气安装情况:电气安装于2011年03月16日正式开工,一次设备于2011年4月上旬基本完成安装工作,二次设备、二次电缆敷设、接线工作于2011年4月16日已完成,2011年4月17日开始电气设备交接试验及保护装臵调试工作,于2011年5月12日全部完成本站的电气设备安装与调试工作。于2011年5月13日进行公司三级自检消缺工作,于2011年5月18日报监理竣工验收,于2011年5月19日至21日监理组织进行预检验收。于2011年5月23、24日建设单位组织竣工验收,于2011年5月25日竣工验收复检并竣工验收合格通过。