欢迎访问文稿网!

验收报告范本

分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

验收报告范本

验收报告范本

一、工程概况:

××项目座落于××市国家旅游度假区内,滇池路六公里西贡码头前段迎海路旁,西临海艺花园小区,东临××别墅群,南临国宾馆,所处地理位置优越,交通方便。以高原湖泊滇池为依托,西山睡美人为屏障,依山旁水,拥有满面苍翠的自然景观和清新的空气,项目建筑造型独特,具有西方

式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。

本工程规划许可证号:昆规建证(20xx)04××号和(2009)0××号;施工许可证号:度建字20××第××号;施工图审查批准号 昆施审 hj 20××-0××,其总建筑面积为××××平方米。共××个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高17.45m。基础为静压预制管桩上独立承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于2009年××月××日开工,200*年××月××日提交验收。

二、该项目工程完成简况:

根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省××市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的`出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下:

1. 完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。

2. 完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同(约定内容完成。

3. 技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。

4. 试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)试验报告全,符合要求。

5. 工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。

三、监督和整改情况:

在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工

等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。

在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。

四、验收单位组成:

按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求和《云南省住宅工程质量分户验收管理规定》,建设单位于20xx年××月××日组织了初验,20xx年××月××~××日进行了分户验收。20xx年××月××日组织竣工工程的正式验收,参加竣工验收的建设、设计、勘察、监理、施工单位及监督站等人员的组成符合要求。

五、验收整改情况:

该工程按照云南省建设厅云建建【20xx】287号文件要求作了分户验收,验收时建设、监理、施工、设计等单位提出了验收意见,针对验收中提出的问题,施工单位已经整改完毕,由各有关单位进行了复验通过。并作了《住宅工程质量分户验收记录》和《住宅工程质量分户验收检查记录》。该项目还做了桩基础静载和动测试验;还请省质检站作了主体结构实体检测、室内环境检测、等电位检测等安全性检测,检测报告由质监部门提供,检测结果合格。

验收报告范本2

20xx年xx月合黎乡妇女小额担保贷款工作正式启动,合黎乡党委、政府高度重视,精心安排部署,成立了由政府乡长任组长的妇女小额担保贷款工作领导小组,形成了乡、村、社三级联动和政府主导、妇联配合、多方协作的联动机制,有力地推动了妇女创业就业、农民增收和各项重点工作落实。20xx年9月19日-30日,乡妇女小额担保贷款工作领导小组办公室组织财政所、农技站、林业站、畜牧站和合作银行等成员单位,按照《高台县农村妇女小额担保贷款项目检查验收办法》要求,对本乡贷款到期农户逐个进行检查,现就自查验收情况总结如下:

一、基本情况

合黎乡共10个行政村,总人口10650人,其中女性5214人。20xx年妇女小额担保贷款经县领导小组审核通过的有472户1515万元,发放贷款386户1167.5万元。今年截至目前,共有441户1751万元贷款通过审批,发放385户1293.4万元,已到期归还72户241.75万元。年底预计到期233户694万元,其中发展种植产业148户369万元,发展其它产业85户325万元,经查验,全部符合贴息标准。

二、采取的措施

乡党委、政府通过开展调研、加大宣传、协调配合、着力培训等一系列措施在全乡广泛宣传开展妇女小额担保贷款工作。

1、宣传部署到位。各村通过不同形式的活动宣传妇女小额担保贷款,提高妇女对政策的知晓率和利用率,最大限度地鼓励符合条件的农村妇女申请贷款,享受政策优惠。同时利用宣传标语、新闻等多形式进行广泛宣传。至目前,乡妇联联合各村赴各村、社举办各类宣传动员活动40余场(次),参会人员达1500余人(次),共发放宣传资料2万多份,张贴标语50多条。

2、申贷程序培训扎实。乡妇联把妇女创业与培训指导有机结合起来,对各村妇女干部和部分妇女代表进行了小额贷款业务及办理程序知识培训。至目前,开展各类培训36余场(次),参训妇女达3600余人(次)。同时,乡妇联加强对妇女小额担保贷款的引导,全程指导妇女完成贷款申请;加强贷款跟踪管理,确保贷款用于生产,真正把政策用足用活。

3、扶持力度增大。乡妇联积极与合作银行、财政所等部门进行沟通、联系,降低贷款门槛,做到应贷尽贷、应贴尽贴,扎实做好妇女贷前咨询和贷后服务工作,对妇女小额贷款敞开“绿色通道”,力争让创业妇女实实在在受益。

三、存在问题

1、妇女小额担保贷款政策存在不公平性。在入户调查中发现,经济条件越好的妇女,渴求发展的愿望越强烈,并且贷款拿到手中就有项目去做;家里越穷,条件越不好的弱势妇女贷款贷不上,就算银行给贷款,又找不到担保人,就算款贷到了,拿到手中又不知道干什么。在农村范围内贫富

不均又造成了,贫富的差距又拉大了。

2、妇女小额担保贷款后期贷款发放过慢。从今年8月份开始,合作银行由于种种原因放款力度变小,致使各村上报妇女小额担保贷款的`幅度也大大缩减,由于合黎乡今年8月份开始就有大批已到期农户,在归还完已到期贷款后,出现想再次申贷却又贷不出款的情况。

3、缺少必要的工作经费。乡、村妇联以多种形式宣传动员,开展各项工作都应缺乏必要的资金而不能全力推进。

四、下步工作打算

1、利用活动宣传动员。各村妇代会主任,利用本村的妇女之家作为阵地,通过开展妇女读书活动,每月“妇女学习日”等活动的开展,在活动中宣传妇女小额担保贷款各项政策。

3、继续发挥乡妇联、农村合作银行妇女小额担保贷款信贷业务咨询点的作用,帮助广大妇女了解政策、消除疑虑,积极申请妇女小额担保贷款,让广大妇女真正享受到政策实惠。

4、认真组织检查验收。每季度组织乡林业站、农技站、畜牧站、财政所等单位对已到期农户进行逐个细致检查验收。并形成自查验收报告上报县妇联。

验收报告范本3

一、项目背景

该项目经河北省发改委冀计批复,在XX市路北区XX市缸窑热电厂内扩建预留场地建设谈膳食生活垃圾焚烧项目,项目在前期筹备和施工建设过程中,共争取到国债资金4800万元,包括中央预算和地方预算专项资金累计到位资金8500万元:项目于20xx年12月,完成施工图设计,在缸窑热电厂内开工建设一年半后,因外部经济形势变化,XX市重新修订了总体规划,原建设厂址规划为湿地保护区,工程停止建设:20xx年4月,根据XX市总图规划要求,项目异地重新启动。总规模变更为日处理垃圾1500吨,按照20xx年4月20日XX市政府专题会议纪要精神,XX鑫丰热电集团有限公司负责全面接收XX洁城能源有限公司建设的垃圾焚烧项目。

二、项目概况

该项目未与XX市XX区尖子沽垃圾填埋场东北侧,主要处理XX市路南区、路北区、开平区、丰南区、曹妃甸工业区、丰南工业区、南堡开发区等境内的生活垃圾,建设规模为日处理生活垃圾1500吨,设置三条75t/h循环流化床垃圾焚烧锅炉生产线,每条线日处理垃圾能力为500吨,配套(1*12+1*25)MW汽轮发电机组,总投资4.4亿元,其中环保投资超过8000万元。占总投资的12.5%.

三、环境设施完成情况

XX汕尾能源有限公司负责建设的垃圾焚烧项目,均根据可研报告和初步设计批复,严格按照环评报告和环评批复要求建设该项目,目前厂内环保设施已全部完成,现简述如下。

(一)卸料大厅

垃圾卸料平台为室内布置,在主厂房8.00mm层,卸料平台设有专用的垃圾运输车进出口一处,卸料位10个,平台宽24m。可满足最大垃圾转运车辆的行驶、掉头和卸料而不影响其它车辆的作业,垃圾卸料平台满足冲洗防渗要求,平台进出口上方设有电动卷帘门和空气幕墙以防止臭气的扩散。

(二)垃圾贮池

垃圾贮池总有效容积17955m3,可贮存垃圾7000吨以上,可满足5-7天的垃圾焚烧量:垃圾贮坑混凝土面板和垃圾渗沥液收集池采用防渗措施来防止渗沥液渗出并避免地下水的渗入

垃圾贮池上部设有焚烧炉一次风机和二次风机的吸风口,维持垃圾贮池保持负压状态。在垃圾贮池苫布设有事故风机,在全厂停炉检修或突发事故发生的情况下,可将垃圾贮池内的气体经厂房顶部活性炭吸附装置处理后排入大

气,避免臭气外逸。

(三)渣仓

渣仓有效容积1225m3,储存7日的炉渣量。装有布袋除尘

器及15米高的烟筒。

(四)石灰储仓

石灰储仓按照3条烟气净化线的石灰消耗量,3天存量考虑设置。储仓V=130m3。装有布袋除尘器及15米高的'烟筒。

(五)活性炭储仓

设置三个活性炭储仓,每线一台,按照5天的活性炭消耗量考虑,体积为5m3。排气口与石灰仓的布袋除尘器连接。

(六)飞灰储仓

飞灰考虑三条线两天的储量,设置800m3储仓两个。装有布袋除尘器及29米高的烟筒。

(七)垃圾渗沥液处理系统

垃圾渗沥液采用“动态厌氧+膜生物反应器(MRB)+一级钠滤(NF)+一级低压反渗透(RO)”工艺处理。

现已建成300吨/天渗沥液渗沥液处理车间,其处理效果达到(GB18918-20xx)一级A标准,处理后的水70%作为绿化、喷洒路面及水塔补充水用,剩余30%的浓缩液回喷至锅炉焚烧。生活污水经化粪池、生活废水池进入渗沥液处理车间处理。

(八)垃圾焚烧系统

工艺采用循环流化床垃圾焚烧锅炉,炉膛按“三高”原则燃烧,即高温、高扰动度、高停留时间。炉膛燃烧不低于

850℃烟气停留时间大于3.5秒钟以抑制和降低烟气中的二噁英、CO的含量,床下排渣中的大渣外排,其余回送炉内利用。

(九)咽气净化系统

焚烧炉烟气处理采用“燃烧控制+半干式洗涤+活性炭吸附+布袋除尘”的废气处理工艺,利用碱性的半干反应剂生石灰乳作吸附剂,吸收烟气中酸性组份;同时利用粉体活性炭的多孔性及对重金属等有毒组份降到标准范围以内,由布袋除尘器捕集,除尘率99.5%,同时采用掺烧石灰石脱硫率大于85%。烟筒的在线监测已与市环保局联网,实现实时监测。

(十)给排水系统

中水按设计使用XX市丰南区城南污水处理厂中水,中水管道、污水管道按环评要求同路铺设至城南污水处理厂。

(十一)固废物处理

险固废是飞灰、一般固废是炉渣、生活垃圾。

⑴危险固废:

飞灰:焚烧炉出口烟气除尘收集尘灰以气力法送至灰仓后由XXX市抚宁徐山口危险废物处理站用封闭罐车运走。

⑵一般固废:

炉渣:垃圾和燃煤在焚烧炉内燃烧后炉床排出的固体废物炉渣经冷渣机冷却后由输渣链斗运至渣库,外售给常州市市宝江炉料加工有限公司。

生活垃圾:收集后送焚烧炉焚烧处理。

验收报告范本4

工程项目标段实物工作量施工单位名称勘察单位名称设计单位名称监理单位名称工程报建时间工程造价工程概况:开工时间竣工验收程序:

一、本工程已具备竣工验收条件;

二、审阅施工、勘察、设计、监理单位提交的“工程质量合格证明”;

三、确定验收组组长及组员名单,并召开会议制定验收方案。竣工验收内容:

一、由建设、施工、监理、设计、勘察单位分别汇报工程概况、建设质量状况、合同履约及执行国家法律和工程建设强制性标准情况;

二、验收组人员审阅各工程档案,从立项、招投标、勘察、设计及施工管理资料进行检查;

三、对工程进行实测实量、外观、使用功能、试验资料检查。

对施工单位评价:施工单位资质为二级;施工单位能按合同认真履行职责,并按强制性标准施工;对施工过程中的质量问题能及时整改;实物质量符合设计图纸及强制性标准要求。对监理单位评价:监理单位资质为甲级;监理单位能按合同认真履行职责,并按强制性标准进行监理,已完成工程设计和合同约定的各项内容,达到竣工标准;在对工程质量核定等级与现行标准相符合,对工程质量存在的.问题能及时检查并督促整改,验收合格后方允许下道工序施工。

验收报告范本5

一、工程概况:

XX项目座落于XX市国家旅游度假区内,滇池路六公里西贡码头前段迎海路旁,西临海艺花园小区,东临XX别墅群,南临国宾馆,所处地理位置优越,交通方便。以高原湖泊滇池为依托,西山睡美人为屏障,依山旁水,拥有满面苍翠的自然景观和清新的空气,项目建筑造型独特,具有西方

式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。

本工程规划许可证号:昆规建证(20xx)04XX号和(20xx)0XX号;施工许可证号:度建字20xx第XX号;施工图审查批准号昆施审hj20xx-0XX,其总建筑面积为XXXX平方米。共XX个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高17.45m。基础为静压预制管桩上独立承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于20xx年XX月XX日开工,200*年XX月XX日提交验收。

二、该项目工程完成简况:

根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省XX市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下:

1、完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。

2、完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。

3、技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。

4、试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)试验报告齐全,符合要求。

5、工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。

三、监督和整改情况:

在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的.检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。

在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。

四、验收单位组成:

按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求和《云南省住宅工程质量分户验收管理规定》,建设单位于20xx年XX月XX日组织了初验,20xx年XX月XX~XX日进行了分户验收。20xx年XX月XX日组织竣工工程的正式验收,参加竣工验收的建设、设计、勘察、监理、施工单位及监督站等人员的组成符合要求。

五、验收整改情况:

该工程按照云南省建设厅云建建【20xx】287号文件要求作了分户验收,验收时建设、监理、施工、设计等单位提出了验收意见,针对验收中提出的问题,施工单位已经整改完毕,由各有关单位进行了复验通过。并作了《住宅工程质量分户验收记录》和《住宅工程质量分户验收检查记录》。该项目还做了桩基础静载和动测试验;还请省质检站作了主体结构实体检测、室内环境检测、等电位检测等安全性检测,检测报告由质监部门提供,检测结果合格。

六、工程总体评价:

经过建设、设计、监理、施工、监督等单位共同密切配合,金都商集工程已经顺利完工。达到竣工验收条件,现正式组织竣工验收。

建设单位项目负责人:XX

XX有限公司(章)

验收报告范本6

联系电话

采购人

指定收货人

联系电话采购方式:公开招标□邀请招标□竞争性谈判□询价□单一来源采购□

采购组织形式:委托集中采购机构□主管部门集中采购□单位分散采购□

采购项目名称数量及要求:见采购合同

采购合同编号

合同金额人民币(大写):拾万万仟佰拾元角分元整

结算方式:财政集中支付□采购人支付□

验收意见

验收及付款意见:

我单位已按采购合同(采购合同编号:)办理验收,(无,有)质量问题,(同意,不同意)支付货款.

根据合同约定,付款方式:(一次性,分期)付款.其中:第一次支付$;第二次支付$;第三次支付$.预留质量保证金$.质保期个月,于年月日后无质量问题投诉退回.

本次付款内容为:第次(支付货款,支付质量保证金),供应商提供发票号码:.

付款金额为:

人民币大写:拾万万仟佰拾元角分元整,$_______________.

供应商户名:

开户行:,账号:.

采购人(单位公章):

验收人(签字):

验收日期:年月日

说明:请采购人验收时根据需要,要求供应商提供相关资质原件.本一式三份(采购人,财政部门,集中采购机构各一份)验收合格,请索要质保证书.

沛县政府采购

验收报告范本7

临安市环保局:

兹有杭州临安××有限公司,200×年×月×日经环保审批,200×年×月×日投入试生产至今,审批号:临环保[200×] ××号或登记表批复[200×] ××号;项目名称:年生产××××多少吨或(件);地址:----------;联系人:-----------;联系电话:------------。[]根据环评批复意见我公司已委托××××环保公司进行规划设计,并按照设计要求开展了以下环保治理工作:

1、废水:厂区内实行雨污分流制,雨水接至厂外雨水沟(管道)排放;生活废水《如无生产废水的企业,(食堂废水经格油池处理后纳入地埋式废水处理装置)其他生活废水经三格地埋式废水处理装置处理后达标排放》和生产废水经××××方法处理后达标排放。《园区企业废水经预处理并达到纳管标准后和生活废水一起纳入园区污水管网(附废水纳管协议书复印件)》。

2、废气:在××工艺所产生的'××废气经风机收集后,经××吸附净化装置处理后,通过××米高的烟囱排放;锅炉废气经水膜除尘器处理后,通过××米高的烟囱排放,除尘废水经三格式沉淀池加药沉淀后循环使用不外排。

3、噪声:机械设备已安装防震隔声垫,车间内所有门窗均使用隔音玻璃隔声,生产加工时密封紧闭门窗确保噪声能够达标排放。

4、固体废物:(1)、工业废料:经分类收集后综合利用;(2)、生活垃圾:经统一收集后由环卫部门定期收集处置。

4、粉尘:采用××××除尘设施收集处理后达标排放。

5、食堂油烟:已安装了油烟净化器,产生的油烟废气经净化器处理后高空排放(或本项目不设食堂)。

现已全部落实到位,特申请贵局对我公司该建设项目配套的环保设施组织竣工验收监测。(附环评材料和审批文件、园区企业需提供污水纳管协议) 特此报告!

杭州临安××有限公司(盖章)

二00×年××月××日

验收报告范本8

一、 工程概况:

1、工程名称、地点、规模、类型:

乐海路天然气加气站,项目位于乐海路与浔江路交口处,现为厦门华润燃气有限公司的加气站,新建加气站建筑面积538.36㎡,规划用地面积2975.75㎡,合同工期为117天。

站内设施如下: 1、站房(装修改造) 2、加气岛罩棚

3、LNG/L-CNG加气站工艺区 4、CNG加气站工艺区 2、参建单位

建设单位:厦门华润燃气有限公司 监理单位:陕西省工程监理有限责任公司 设计单位:无锡华润燃气工程设计有限公司 勘查单位:厦门华岩勘测设计有限公司 施工单位:厦门广实建设有限公司

检测单位:福建省建筑工程质量检测中心有限公司厦门分公司

三、按图施工情况、主要设计变更及执行情况

1、20xx年9月17日,参加由建设单位组织的设计技术交底及图纸会审会,对图纸疑问等问题进行回复答疑;在本工程施工中,严格按设计文件及技术规范要求组织施工。

2、20xx年10月14日,根据现场施工实际情况,取消储气瓶组基础下的'4根水泥搅拌桩,采取换填夯实进行置换。具体详设计变更单02号,已严格按设计变更图纸进行施工。 3、20xx年11月26日,根据桩基现场检测实际情况和复合计算,对加气岛、储罐围堰基础进行加强布置,具体详设计变更单04号,已严格按变更单要求执行施工。

四、施工合同履行情况

已按合同要求全部完成所约定的承包范围。

五、施工技术标准、强制性标准执行情况

1、本工程主要执行或参照执行的技术标准为:

1)、无锡华润燃气工程设计有限公司提供的施工图纸及设计变更单。 2)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 3)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011) 4)、《建筑地震设计规范》(GB50011—2010) 5)、《混凝土结构设计规范》(GB50010—2010) 6)、《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)

7)、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) 8)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002) 9)、《工程测量规范》(GB50026-2007) 10)、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2009)

11)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 12)、工程建设标准强制性条文。

2、在本工程施工过程中,施工单位能自觉执行有关的施工技术标准,未发现有违反工程建设

强制性条文的情况。

1)、严格进行材料见证取样送检制度,杜绝使用不合格产品;

2)、钢筋下料按设计要求进行下料施工,基础为50mm厚水泥砂浆垫块,保证钢筋保护层

厚度。严格按设计配合比进行砂浆计量拌制,及控制商品砼进场质量。 3)、严格控制商品砼进场质量;

4)、严格按规范要求进行砼养护工作,保证14天养护工作,采用自来水进行养护; 5)、模板工程严格按规范要求进行制作施工;

6)、对于每道隐蔽工程均在相关部门验收同意隐蔽后方进行下道工序施工;

7)、本工程在施工过程中无违反《工程建设标准强制性条文》,严格执行国家及地方相关规

范标准;

六、重要分部分项专项验收结论及重要使用功能试验结果

1、20xx年10月30日由总监组织设计单位、勘察单位、施工单位、建设单位对加气岛、压缩机、设备基础、储罐围堰进行桩基检测选桩,根据工程的特点及相关检测规范,选择有代表性的桩号。

2、20xx年12月22日由总监组织设计单位、勘察单位、施工单位、建设单位对加气岛、压缩机、设备基础、储罐围堰水泥土搅拌桩的桩基子分部进行验收,经核查相关内业资料、现场查看,各方同意验收,进入下一道工序。

3、20xx年12月10日、20xx年12月27日,由总监组织设计单位、勘察单位、施工单位、建设单位对加气岛、压缩机、设备基础、储罐围堰基槽进行验收,经核查相关内业资料、现场查看,各方同意进行基槽验收,进入下一道工序。

4、20xx年01月03日,由总监组织设计单位、勘察单位、施工单位、建设单位对基础承台、独立基础、底板钢筋进行验收,经核查相关内业资料、现场查看,各方同意进行钢筋工程隐蔽,进入下一道工序。

验收报告范本9

xxxxx建设办公室:

xxx村20xx年的省补新农村建设项目现已按要求全部完工,申请验收。

项目名称:垃圾场点建设项目

工程地点:xx村内

具体分布情况:一社1000平方米

二社1800平方米

三社3200平方米

建设时间:20xx年6月30日——9月30日

项目投资:总投资21万元,其中发包方自筹4万元,承包方先行垫付17万元。

项目内容:一社垃圾场:1000平方米,深4米,四周筑坝0。8米,坝长度100延长米,立水泥板墙100米,购垃圾车1台。二社垃圾场:1800平方米,深4米,四周筑坝0。8米,坝长度为200延长米,立水泥墙板150米,购垃圾车1台。三社垃圾场:3200平方米,深4米,四周筑坝0。8米,坝长度500延长米。立水泥墙板150米,购垃圾车1台,铲车1台。

发包方(甲方):xxxx村民委员会

承包方(乙方):赵xx

以上情况内容属实、票据合理齐全、申请拨付资金。

xx镇人民政府

xx财政所

20xx年10月8日

验收报告范本10

工程竣工验收工作由建设单位(就是所在的单位)组织;《工程竣工验收报告》由承包单位编写并报送监理单位对工程质量进行竣工预验收,发现问题后监理单位会要求承包单位及时整改,整改完毕后由总监理工程师签署工程竣工报告单,在此基础上提出工程质量评估报告,总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字后方可生效。

作用:

1、投产准备工作情况,运行管理部门的组织机构,生产人员配备情况。培训情况及建立的运行规章制度的情况。

2、收尾工程的处理意见。

3、对工程投产的初步意见。

4、工程建设的经验、教训及对今后工作的建议。

二、工程竣工验收申请表怎么填

致XXX工程项目监理部:

我单位承建的XXX工程已于20xx年XX月XX日已按合同要求全部施工完毕,我单位并按规定进行了三级自检并合格,现申请监理部进行预验收。

附件:工程竣工报告

工程竣工三级自检记录

项目部(章):XX

项目经理:XX

20xx年XX月XX日

以下就是监理单位的审核意见和签字盖章栏。

如果监理看了你的.三级自检记录和工程竣工报告后,认为符合要求,就会到现场进行实体的预验收,实体预验收合格后才会给你签意见(比如说:经审核,该工程确已按合同要求施工完毕,并且工程资料齐全,同意进行验收。)。监理签字后,会根据工程情况出一份工程质量评估报告,报建设单位申请建设单位主持对该工程进行正式的竣工验收。

三、建设工程竣工验收报告有什么内容

1、工程建设概况:

包括建设项目工程概况、建设依据、工程自然条件、建设规模、建设管理情况等。

2、设计:

包括设计概况(设计单位及其分工、设计指导思想等)、设计进度、设计特点、采用的新工艺、新技术、设计效益分析、对设计的评价。

3、劳动生产安全卫生:

包括劳动生产安全卫生的概况、劳动生产安全卫生组织及其规章制度的建立等。

4、消防:

包括消防设施的概况、消防组织及其规章制度的建立等。

5、节能降耗:

包括节能降耗设施及采取的措施的概况、节能降耗规章制度的建立等。

6、投资执行情况:

包括概预算执行情况、竣工决算、经济效益分析和评价。

未完工程、遗留问题及其处理和安排意见。

引进建设项目还应包括合同执行情况及外事工作方面的内容。

7、施工:

包括施工单位及其分工、施工工期及主要实务工程量、采用的主要施工方案和施工技术、施工质量和工程质量评定、中间交接验收情况和竣工资料汇编、对施工的评价。

8、试运行和生产考核:

包括试运行组织、方案和试运行情况。

9、生产准备:

包括生产准备概况、生产组织机构及人员配备、生产培训制度及规章制度的建立、生产物资准备等。

10、环境保护:

主要包括污染源及其治理措施、环境保护组织及其规章制度的建立等。

11、工程总评语。

验收报告范本11

一、工程概况

工程名称:

建设单位:

设计单位:

勘察单位:

监理单位:

施工单位:

监督单位:

建筑概况:

新隆路道路工程位于德化县城东片区,南起新隆路与东三环交叉口,在K0+283.307m处与规划路一相交,在K0+374.5m处跨越浐溪设置一座4*20米预应力砼空心板梁桥,在K0+453.658m与规划路二相交,在K0+604.683m处与规划路三相交,北至新隆路与德霞公路交叉口,路线全长749.251.新隆路道路红线宽度为34.5米,计算行车速度为40公里/小时。路基类型为一般路基,主要为挖方和填方路基。附属结构物有路缘石、防撞护栏、人行道、盖板涵、雨污水管道、排水沟等。

结构形式

1、主要技术标准:

道路等级:城市Ⅱ级主干道

计算行车速度:40km/h

路面结构:水泥混凝土路面

道路横坡:1.5%

地震荷载:地震加峰值加速度0.05g

路线交叉:平面交叉

高程系统:黄海高程系统

2、横断面设计:

新隆路道路规划红线宽度为34.5m,机动车按双向二车道布置:

4.5米(人行道)+3.5米(慢车道)+7.5米(行车道)+3.5米(中央带)+7.5米(行车道)+3.5米(慢车道)+4.5米(人行道)=34.5米;

3、路面结构设计:

(1)主车道路面结构

面层水泥混凝土路面(fr=5MPa)20cm基层5%水泥稳定碎石层18cm

垫层填隙碎石20cm

(2)人行道结构

6cm火烧板

4cm小石子水泥砼(不掺砂)

20cm透水性无砂粗骨料水泥砼

本次验收范围:德化县城东新隆路道路单位工程

二、执行工程技术标准情况

1、本工程在施工中严格执行强制性标准及规范要求,在施工中主要参照执行的质量控制标准如下:

a.“德化县城东新隆路道路工程”施工招标文件及施工合同b.福建省林业勘察设计院设计的《德化县城东新隆路道路工程(K0+000~K0+749.251)》施工图

c.《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90

d.《城市道路路基工程施工及验收规范》CJJ44-91

e.《水泥砼路面施工及验收规范》GBJ97-87

f.《城镇道路工程施工及质量验收规范》CJJ1-20xx

g.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20xxH.其他有关技术法规和规范

2、工程现场管理情况

在整个施工过程中,本公司项目部始终坚持安全生产、质量第一的施工原则进行文明施工。为了确保工程的施工质量,整个工程从项目法人管理上和技术上着手,制定了强有力的保证措施,并在实际工程施工中付诸实施。

a.明确了质量负责人、质检负责人,明确了该项目的专职质量“三检”制度,班组、质检员跟班上岗,及时发现问题及时纠正。

b.开展了全面质量管理制度,建立健全质保体系,按全面质量管理方法,进行全过程系统质量管理,用经济手段促进和加强质量管理。

c.技术管理人员对每一道施工工序施工前实行详细的技术交底,施工过程中,项目部技术质检部门实施全过程跟踪、检查、现场巡视,严格控制每一道工序的施工质量,对施工中检查发现的问题及时整改,杜绝工程质量隐患的存在。

d.各班组明确设计图表、工程质量要求,每一道工序都是经过有关人员验收合格后,再进行下一道工序的施工,属于隐蔽工程部分及时提请监理工程师及甲方人员进行验收,并做好相关的签证工作。

f.严把工程材料采购关,不仅要厂家提供产品出产质量证明书(出厂合格证),而且按照规定取样送检合格,并经监理审核认可后方才允许进场使用。

g.严格控制砼的水灰比,砼拌和前根据配合比计量将各材料送入料斗,拌和用水根据现场砂石料的含水量做适当调整,严格控制拌和用水。

3、工程试验检测

本工程涉及的试验主要有填隙碎石灌砂试验、弯沉检测,水泥稳定碎石层灌砂试验、无侧限抗压与弯沉检测,土方路基弯沉检测,污水管道闭水试验等。由德化县建设工程质量监督站及福建省建筑工程质量检测中心有限公司对本工程进行检测。

a.原材料检测:

本工程各项材料均具备产品出厂合格证及检验报告,现场均按批见证取样、送检,具体情况如下:

1、钢筋:采用福建省三钢(集团)有限责任公司生产的钢筋。每批进场均经甲方代表验收并且见证取样送检试验,合格后方投入使用。共取样检测8组,合格率100%。

2、水泥:采用水泥采用福建省建福水泥股份有限公司、泉州美岭水泥有限公司、永安万年水泥有限公司生产,每批进场均经甲方代表验收并且见证取样送检试验,合格后方投入使用。共取样检测25组,合格率100%。

3、砂、石子进场均经监理单位现场验收,质量符合设计要求,并按规定取样送检合格。共取样检测36组,合格率100%。

4、污水工程管材采用厦门国桥机械有限公司生产的JBG-50B、JBG-55B规格金属波纹管,进场时经监理单位现场验收,并现场见证取样送检合格后方使用于本工程。共取样检测2组,合格率100%。

5、电力工程管材采用福建省泉州大日塑胶有限公司生产的

Φ63×3.0(mm)规格的CPVC埋地式高压电力电缆保护套管,进场时经监理单位现场验收,并现场见证取样送检合格后方使用于本工程。共取样检测1组,合格率100%。

6、路灯工程电缆采用福建省南平南线电缆有限公司生产的YJV5×50mm、YJV5×16mm规格的铜芯交联电力电缆,进场时经监理单位现场验收,并现场见证取样送检合格后方使用于本工程。共取样检测2组,合格率100%。

7、路灯工程灯杆采用福建新兴路灯电力钢杆有限公司生产的12米高低臂路灯、15米6火中杆灯、15米2火中杆灯。进场时经监理单位现场验收,并现场见证取样送检合格后方使用于本工程。共取样检测3组,合格率100%。

8、路灯工程灯泡采用上海世纪照明有限公司生产的NG150、NG250、NG400规格的高压钠灯。进场时经监理单位现场验收,并现场见证取样送检合格后方使用于本工程。共取样检测3组,合格率100%。

b.施工试验

密实度检测:

排水工程砂垫层压实度、管腔管顶回填砂压实度共取样检测

45组,合格率100%。

混凝土、砂浆试块强度检测:

路面抗折强度5MPa砼试块共57组,试块强度统计评定符合要求;雨水井垫底,C20砼试块共8组,试块强度统计评定符合要求;污水井垫底,C20砼试块共4组,试块强度统计评定符合要求;涵洞盖板,C35砼试块共3组,试块强度统计评定符合要求;涵洞台帽,C30砼试块共3组,试块强度统计评定符合要求;人行道垫层,C20砼试块共12组,试块强度统计评定符合要求;雨水管基础,C20砼试块共6组,试块强度统计评定符合要求;路灯基础,C20砼试块共6组,试块强度统计评定符合要求;排水沟盖板,C30砼试块共2组,试块强度统计评定符合要求;箱式变压式基础,C20砼试块共3组,试块强度统计评定符合要求;路灯手孔井盖座补强,C20砼试块共3组,试块强度统计评定符合要求;路灯手孔井基础,C25砼试块共4组,试块强度统计评定符合要求;路灯电缆塑料护管包封,C15砼试块共6组,试块强度统计评定符合要求;标志基础,C25砼试块共4组,试块强度统计评定符合要求;人行道铺装M7.5砂浆试块6组,试块强度统计评定符合要求;路缘石安装M7.5砂浆试块共5组,试块强度统计评定符合要求;雨水井井M7.5砂浆试块共12组,试块强度统计评定符合要求;污水井M7.5砂浆6组,试块强度统计评定符合要求;锥坡上游,M7.5砂浆6组,试块强度统计评定符合要求;排水沟,M7.5砂浆7组,试块强度统计评定符合

使用功能试验

道路工程:由福建省建筑工程质量检测中心有限公司进行路基弯沉检测,填隙碎石灌砂试验、弯沉检测,水泥稳定碎石层无侧限抗压、弯沉检测与灌砂试验,经检测均符合设计要求。

排水工程:污水管道闭水试验共计6次,雨水管道闭水试验共计9次,均符合设计要求。

三、质量事故及处理情况

本工程在具体施工过程中本着“安全生产,质量第一”的.原则,把好质量关,按分工分级进行交底,科学地、合理地组织各项工作,确保施工过程中符合有关技术标准、验收规范和质量评定标准,本工程从进场到完工未发生质量事故。

四、工程质量验收情况

根据城市道路工程施工与质量验收规范《CJJ1-20xx》的要求,本工程道路工程按分项工程验收,划分为54个工程分项,各工程分项名称及其检验批数量如下表:

五、质量自评

工程竣工后,项目部组织有关人员进行工程质量检查,确认本工程符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件和合同要求,根据各有关规范对本工程外观、质量保证资料及实测项目进行检查和自评,确定为合格等级。

六、施工总结

当地政府及建设单位、质量监督站、地质勘察研究院、设计单位、监理单位等有关部门的大力支持、主动协配是完成该工程的关健;监理人员积极配合,跟班作业,及时检查验收隐蔽工程是加快工程进度的前提;熟悉设计文件、图纸,了解设计意图,编制好施工计划,做到对工程心中有数是确保工程质量安全的主要保证;安全生产是施工能否顺利进行的重要条件。

我单位感谢各有关部门在施工过程中对我单位施工质量上给予严格的技术指导,及工程进度上的大力帮助,使工程得以保质保量顺利完工!

现申请建设单位组织有关部门进行工程竣工验收。

验收报告范本12

徽商银行铜陵大市场网点室内装饰装修工程

建设单位:竣 工 报 告徽商银行铜陵分行

工程竣工验收报告

一、 工程概况

工程名称: 徽商银行铜陵大市场网点室内装饰装修工程

工程地点: 铜陵大市场内

建设单位:徽商银行铜陵分行

施工单位:铜陵市华林装饰工程有限责任公司

建筑规模:网点

建筑层数及高度:一层;高4米

结构类型:混凝土框架结构

工 期:20日历天

二、施工依据

1. 施工合同

2. 施工图纸

3. 国家或行业规范、标准

(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-20xx

(2)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB 50210-20xx

(3)《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-20xx

(4)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-20xx

(5)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-20xx

(6)《建筑钢结构焊接工程》JGJ89-91

(7)《建筑设计防火规范》GBJ16-87(20xx年版)

(8)《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90

三、自检依据

1、设计图纸及业主要求

2、国家和地方现行施工验收规范及强制性条文。

四、施工概况

1、工程质量的控制情况

我单位在施工中按照设计要求和业主意图,在国家和地方建筑法规、规范,遵守现行建筑施工验收规范和分项工程操作工艺标准及国家强制性条文下,建立健全质量管理体系,建立有效的质量监督机制。对工程质量实行自检、专检,在施工内部形成三级自检质量控制体系。做到开工有报告,施工有措施,技术有交底,定位有复查,材料有试验报告,隐蔽工程有记录,质量有自检,竣工有资料。

在施工过程中我单位按照规范规定提前做好事前控制,对分项工艺操作是否标准,施工是否规范等控制。对隐蔽工程实行我方自检、监理方复检、如不符合图纸要求的限期整改,合格后进行下道工序施工,并及时做好隐蔽记录。在日常巡视中,发现质量问题或不规范施工,用口头或书面通知施工班组进行整改,并经业主复验合格后方可进行下道工序施工。

2、工程材料的控制情况

工程中所有的建材进场必须由供货方提供相应的质保资料,经建设单位验收,并按规范进行复验,合格品方可使用,不合格品予以退还。其原材料均有出厂合格证及相应的复试报告。

3、工程的工序及实体质量资料:

3.1 吊顶工程质量:吊顶工程中吊顶标高、尺寸、起拱、造型、吊杆及龙骨安装间距、石膏板安装接缝直线度及接缝高低差、灯具安装位置等均符合设计要求和有关规范的规定。

3.2 饰面砖工程质量:砖体材质、立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正、接缝高低差、接缝宽度、空鼓等质量符合设计要求和验评标准的规定。

3.3 门窗工程质量:门窗尺寸、开启方向、安装位置、性能、规格、连接方式等均符合设计要求和有关规范的规定。

3.4模板工程质量:模板工程主要控制轴线、楼层标高、墙、柱、板的断面尺寸。验收批保证项目中模板的几何尺寸、垂直度、平整度、刚度和稳定性均符合设计要求和有关规范的规定。

3.5钢筋工程质量:钢筋的规格、形状、尺寸、绑扎、数量、间距、锚固长度和接头位置符合设计要求和规范规定。

3.6砼工程质量:混凝土配合比、原材料计量、浇筑养护和施工缝的`处理均符合设计要求和规范规定;蜂窝麻面、孔洞、主筋露筋等质量通病现象少。

3.7砌体工程质量:砌体材质、砌筑方法、砂浆密实饱满度、墙体尺寸、平整度、垂直度、灰缝、砌体错缝、接槎、拉结筋设置等质量符合设计要求和验评标准的规定。

3.8工程工序的实测施工质量:

3.8.1门窗槽口对角线长度差共测20点,平均偏差2.2mm,最大偏差6mm,结论:合格。

3.8.2轴线位移共测30点,平均偏差5.4mm,最大偏差12mm,结论:合格。

3.8.3墙面垂直度共测20点,平均偏差1.4mm,最大偏差2mm,结论:合格。

3.8.4板底标高共测15点,平均偏差3.1mm,最大偏差6mm,结论:合格。

3.8.5砂浆饱满度共测20处,平均86.9%,最小80%,结论:合格。

3.8.6墙面平整度度共测20点,平均偏差0.6mm,最大偏差2mm,结论:合格。

3.8.7实测实量的部位及构件其数据不满足规范要求,是如何进行验收:其数据不满足规范要求的,立即通知施工单位按有关规范要求进行整改,整改合格后方可给予验收。

4、施工质量存在问题及处理结果:

(1)、 无

五、工程质量自检结论

本装饰工程经建设单位、设计单位、施工单位多方努力和配合下现已基本完

成施工合同所需要的内容,经验,认为本工程基本进入竣工状态。

1、本工程共2分部,装饰工程、电气工程,经我项目部对现场检查,基本满足施工验收要求,特申请验收。

2、装饰施工均按设计要求和工艺操作标准进行施工,其布局和风格满足业主意图。资料基本齐全,项目满足要求,分项工程的检查评定,结合抽查实测,其基本项目和允许偏差和合格率基本达到要求。

3、安装工程按照要求施工,基本达到要求。

在本工程施工过程中,我方在质量方面严格把关,全面检查,但必存在有不足之处,以上评价意见敬请业主方、及各位领导、专家审核。希望各位领导在检查中提宝贵意见,对所提的意见我方一定及时督促整改并认真复查,争取把一个合格的工程交付业主手中。

验收报告范本13

一、项目概况

广州市科技和信息化局计划项目“”的主要内容为:

本项目承担单位为xx单位,项目类别为计划项目,项目编号:,合同起止时间为xx年xx月至xx年xx月,经广州市科技和信息化局文件批准,实际延期至xx年xx月。xx年xx月xx日,贵单位号文件,同意对“”项目给予人民币xx万元资金补助。xx年xx月xx日,xx单位号文件,同意对“”项目给予人民币xx万元资金配套补助。

本项目的经费预算情况为:总投入经费xx万元,其中:已投入经费xx万元,新增经费xx万元(其中:新增科信局项目经费xx万元,新增配套经费xx万元,新增其他自筹经费xx万元)。新增总经费支出预算为xx万元,其中包含:列相应明细。新增科信局xx项目经费支出预算为xx万元,其中包含:列相应明细。自筹经费支出预算为xx万元,其中包含:列相应明细。(可列表)

根据项目承担单位与于20xx年x签订的《任务书(合同书)》的规定,本项目获得区配套资助经费xx万元,新增资助经费支出预算xx万元,其中包含:人员费xx万元,能源材料费xx万元,试验外协费xx万元,会议差旅费xx万元,管理费xx万元,其他费用xx万元。

二、项目承担单位简介

项目承担单位位于。法定代表人:。注册资本:xx万元。经营范围:。

项目负责人为,主要参加人员共xx人,(项目团队及人员情况)。

三、经费到位情况

本项目共收到经费xx万元,经费到位率%,其中:

1、 1、拨款万元,已于xx年xx月到位,经费到位率%;

2、 2、配套资金万元,已于xx年xx月到位,经费到位率%,剩余的

xx万元,由企业先行垫付,待项目验收合格后再拨付;

3、企业自筹经费已到位xx万元(其中暂付拨款xx万元),经费到位率%。本项目实际资金到位情况详见附表一。

四、经费使用情况

我们根据相关帐簿及凭证,经审核确认本项目截止20xx年xx月xx日累计支出xx万元,其中新增支出x万元,新增科技专项经费支出x万元,新增配套资金支出x万元,新增自筹资金支出x万元。较项目预算结余(超支)xx万元,结余(超支)主要原因为。项目支出明细详见下表:(可列表,也可文字说明)。

单位:万元

五、科技经费管理制度的遵守情况和会计核算情况(视情况写)

经审查,A公司针对科技经费的使用而建立了、和制度,这些制度的建立和执行符合(不符合)《国家科技计划和专项经费监督管理暂行办法》和现行的其他财经法律法规的要求。

经审查,A公司针对科技经费收支而设置的会计科目符合(不符合)《企业会计准则》(《行政事业单位会计制度》)的规定,其核算的内容和财务报告均具有(不具有)真实性、准确性和完整性;财务档案保管规范、完整、清晰(财务档案保管凌乱、无秩序、且存在缺失的情况)。

六、主要经济指标完成情况(针对任务书要求写)

从xx年xx月xx日至xx年xx月xx日止,本项目共生产系列产品(单位),以现行售价,实现总产值xx万元(不含税,下同),其中对外销售,实现销售收入xx万元,实现利税总额为xx万元。

七、存在的主要问题

说明:存在下述问题,按照下述问题分类方式说明,若不存在其中某类问题,则删除该类问题,并重新编序号。若审计过程中未发现问题的,则删除全部问题序号,同时说明“经审查,未发现相关问题”

1、专项经费核算方面

(例:经审查发现,A公司对科研经费的会计科目设置不够科学,导致其会计核算信息不准确、不全面。如:)

2、专项经费的管理方面

(例:经审查发现,A公司科研经费的支付审批不够规范,导致科研经费被挪用、挤占等情况。如:)

3、配套经费到位方面

(例:经审查发现,A公司配套资金未及时到位,根据《x项目科技计划项目任务书》的规定,截止20xx年xx月xx日应到位配套资金xx元,而实际到位xx元,到位率为%。)

4、任务书预算完成情况

(例:经审查发现,A公司科技经费支出时未完全按照预算书的规定实施,如:20xx年xx月xx日因事项支出了xx元,而《x项目科技计划项目任务书》无此预算支出。)

5、其他违反国家财经纪律的情况

(例:经审查发现,A公司科技经费列支中存在白条的情况,不符合《中华人民共和国发票管理办法》第xx条“”的规定。)

八、其它需要说明的事项

(例:合同已签,尾款未付;小金额的合作单位未看到原始凭证)

九、审计结论(无保留意见)

至xx年xx月止,x项目财务运行情况符合与xx单位签订的'《xx项目任务书》的要求。

(保留意见)

至xx年xx月止,(除外),x项目财务运行情况基本符合与xx单位签订的《xx项目任务书》的要求。

(否定意见)

至xx年xx月止,由于问题的原因,x项目财务运行情况不符合与xx单位签订的《xx项目任务书》的要求。

附表一:项目新增经费到位情况表

附表二:项目新增经费使用明细表

附表三1:帐列项目新增经费使用明细表(市科技局经费)附表三2:帐列项目新增经费使用明细表(配套经费)附表三3:帐列项目新增经费使用明细表(自筹经费)附表三4:帐列项目新增经费使用明细表(其他经费)

验收报告范本14

项目地址:

设计师:

项目经理:

甲方:

乙方:

使用说明:

现有位于于20___年__月__日开始委托乙方进行现场装修施工,为确保工程质量的顺利进行,甲乙双方共同对本工程进行现场验收监测等关系,具体验收报告如下:

一、辅材验收报告:

甲方:20___年__月__日

乙方:20___年__月__日

二、工程质量验收报告:

1、改造类:拆除设计所需的墙体、开门洞、旧墙地砖、原有固定家具及旧水电。

甲方:20___年__月__日;

乙方:20___年__月__日

2、基础工程:根据设计要求新砌墙体、轻质砖墙、石膏板隔墙等隔墙。

甲方:20___年__月__日;

乙方:20___年__月__日

3、电路改造工程:所有电路必须穿PVC阻燃管,高度:开关1.35m,普通插座0.3m,特殊插座依据现场定位,所有管道走向横平竖直,部分不能穿PVC阻燃管用黄蜡管套穿或PVC玻纹管;强弱电分开穿管;强电欧姆检查绝缘值;弱点检查电阻,封管之前检查。

甲方:20___年__月__日;

乙方:20___年__月__日

4、水管安装工程:厨房、卫生间面用防水剂加华新325水泥掺和成糊状涂刷防水层三遍,防水层做到墙面300mm高,水路0.8Mpa试压24小时,经甲方同意后铺贴瓷砖。

甲方:20___年__月__日;

乙方:20___年__月__日

5、木工工程:现场木质家具衣柜等,现场固定家具按照图纸要求施工。

甲方:20___年__月__日;

乙方:20___年__月__日

6、油漆工程:墙面基层滚涂801胶水,底面刮腻子粉两遍,墙面乳胶漆滚涂(或喷涂)两面,确保4m之内误差3mm;固定家具按图纸要求涂刷油漆,底漆两遍,面漆五遍。

甲方:20___年__月__日;

乙方:20___年__月__日

7、安装工程:安装灯具、五金件、开关插座等。

甲方:20___年__月__日;

乙方:20___年__月__日

8、竣工验收:现场工程保洁,墙面、地面、家具、门窗等基本无尘。

甲方:20___年__月__日;

乙方:20___年__月__日

三、工程更改与增减项:

四、工程延期变更:

验收报告范本15

单位工程名称:

建设单位名称:

竣工验收时间:x年x月x日

建筑面积:

结构类型、层数:

施工单位名称:

勘察单位名称:

设计单位名称:

监理单位名称:

工程报建时间开工日期:x年x月x日

工程造价:

工程概况:

除工程质量保证资料《工程概况表》所需反映的情况外,尚需反映室内及外墙装饰要求、屋面防水构造形式。住宅工程需反映达到的装饰标准及安装要求。

竣工验收程序:

1、建设单位主持验收会议。

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4、验收组实地查验工程质量。

5、专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

我单位于x年x月x日组织勘察,设计,监理,施工,档案馆等有关负责人组成验收组,对本工程的施工合同约定的项目进行了竣工验收。

竣工验收内容:

由竣工验收小组组长主持竣工验收。

2、建设、施工、监理、设计、勘察单位分别书面汇报工程项目建设质量状况、合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3、验收组分为三部分分别进行检查验收。

(1)检查工程实体质量。

(2)检查工程建设参与各方提供的竣工资料。(以下(3)~(8)条根据工程实际情况填写)

(3)对建筑工程的使用功能进行抽查、试验。例厕所、阳台泼水试验,浴缸、水盘、水池盛水试验,通水、通电试验,排污主管通球试验及绝缘电阻、接地电阻、漏电跳闸测试等。

(4)对竣工验收情况进行汇总讨论,并听取质量监督机构对该工程质量监督情况。

(5)形成竣工验收意见,填写《建设工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工验收报告》,验收小组人员分别签字、建设单位盖章。

(6)当在验收过程中发现严重问题,达不到竣工验收标准时,验收小组应责成责任单位立即整改,并宣布本次验收无效,重新确定时间组织竣工验收。

(7)当在竣工验收过程中发现一般需整改质量问题,验收小组可形成初步验收意见,填写有关表格,有关人员签字,但建设单位不加盖公章。验收小组责成有关责任单位整改,可委托建设单位项目负责人组织复查,整改完毕符合要求后,加盖建设单位公章。

(8)当竣工验收小组各方不能形成一致竣工验收意见时,应当协商提出解决办法,待意见一致后,重新组织工程竣工验收。当协商不成时,应报建设行政主管部门或质量监督机构进行协调裁决。

竣工验收组织:

(一)成立以建设单位项目负责人xxx为组长,主持验收会议;各参建单位项目负责人和有关专家参加的验收组,按照验收程序进行验收。

(二)施工单位介绍施工情况;

(三)监理单位介绍监理情况;

(四)各验收专业组核查质保资料,并到场检查;

(五)各验收专业组总结发言,建设单位做好记录

竣工验收标准:

竣工验收标准为国家及江西省的`强制性标准,现行质量检验评定标准、施工验收规范、经审查通过的设计文件及有关法律、法规、规章和规范性文件规定。

对勘察单位评价:

参加地基验收;

参加基础及有关重要部位工程质量验收;

参加工程竣工验收;

参加有关工程质量问题的处理情况;

221381