欢迎访问文稿网!

荷载标准值

范文之家 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

荷载标准值

    

    1.荷载分类

    模板及支架上的荷载可分为永久荷载(恒荷载)和可变荷载(活荷载)两类。

    (1)永久荷载

    永久荷载又称恒荷载,是指结构在使用期内其值不随时间变化或其变化与平均值相比可忽略不计,或其变化是单调的并能趋于限值的荷载。

    模板及支架上的永久荷载包括:模板及其支架自重(G1)、新浇筑混凝土自重(G2)、钢筋自重(G3)、新浇筑混凝土的侧压力(G4)。

    (2)可变荷载

    可变荷载又称活荷载,是指在结构的设计使用期内,其值可变化且变化值与平均值相比不可忽略的荷载。

    模板及支架上的可变荷载包括:施工人员及施工设备产生的荷载(Q1)、混凝土下料时产生的水平荷载(Q2)、泵送混凝土或不均匀堆载等因素产生的附加水平荷载(Q3)、风荷载(Q4)。

    2.荷载标准值

    (1)永久荷载标准值的取值

    ①模板及其支架自重标准值(G1)

    模板及其支架自重标准值(G1)应根据模板设计图纸计算确定。有梁楼板及无梁楼板的模板及支架自重标准值应按表3-1采用。

表3-1 模板及支架自重标准值(kN/m2)

    

    ②新浇筑混凝土的自重标准值(G2)

    新浇筑混凝土的自重标准值(G2)应根据混凝土的实际重力密度γc确定,普通混凝土的γc可取24kN/m3

    ③钢筋自重标准值(G3)

    钢筋自重标准值(G3)应根据工程设计图确定。

    对一般梁板结构而言,其楼板的钢筋自重标准值可取1.1kN,梁的钢筋自重标准值可取1.5kN。

    ④新浇筑混凝土作用于模板的侧压力标准值(G4)

    混凝土浇筑入模后,混凝土相对稳定地作用在模板上,直至混凝土逐渐凝固而消失,因此将新浇混凝土对模板的侧压力列为永久荷载。采用插入式振动器且混凝土浇筑速度不大于10m/h、混凝土坍落度不大于180mm时,新浇筑混凝土作用于模板的侧压力标准值(G4)可按式(3-1)、(3-2)计算,并取其中的较小值:

    

    式中,F---新浇混凝土对模板的最大侧压力,kN/m2

    γc---混凝土的重力密度,kN/m3

    V---混凝土浇筑高度(厚度)与浇筑时间的比值,即浇筑速度,m/h;

    t0---新浇混凝土的初凝时间,h,可按实测确定,当缺乏试验资料时,可采用t0=200/(T+15)取得,T为混凝土的温度,℃;

    β---混凝土坍落度影响修正系数,当坍落度为50~90mm时β取0.85,当坍落度为100~130mm时β取0.90,当坍落度为140~180mm时β取1.0;

    H---混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度,m,混凝土侧压力的计算分布图形如图3-1所示,图中h=F/γc

    

图3-1 混凝土侧压力分布图

h-有效压头高度;
H-模板内混凝土总高度;
F-最大侧压力

    当浇筑速度大于10m/h、或混凝土坍落度大于180 mm时,新浇筑混凝土作用于模板的侧压力标准值(G4)可按式(3-2)进行计算。

    (2)可变荷载标准值的取值

    1)施工人员及施工设备荷载标准值(Q1)

    ①当计算模板和直接支撑模板的次楞(小梁)时,均布荷载可取2.5kN/m2,再用集中荷载2.5kN进行验算,比较两者所得的弯矩值取其大值。

    ②当计算直接支撑次楞(小梁)的主楞时,均布活荷载标准值可取1.5kN/m2

    当计算支架立杆及其他支撑结构构件时,均布活荷载标准值可取1.0kN/m2

    对施工人员及施工设备荷载标准值(Q1)取值时应当注意以下几点:

    A.对大型浇筑设备,如上料平台、混凝土输送泵等按实际情况计算;采用布料机上料进行浇筑混凝土时,活荷载标准值取4kN/m2

    B.混凝土堆积高度超过100mm以上者应按实际高度计算。

    C.模板单块宽度小于150mm时,集中荷载可分布于相邻的2块板面上。

    2)混凝土下料产生的水平荷载标准值(Q2)

    混凝土下料产生的水平荷载标准值(Q2)可按表3-2采用,且作用范围可取为新浇筑混凝土侧压力的有效压头高度h之内。

表3-2 混凝土下料产生的水平荷载标准值(kN/m2)

    

    3)泵送混凝土或不均匀堆载等因素产生的附加水平荷载标准值(Q3)

    泵送混凝土或不均匀堆载等因素产生的附加水平荷载标准值(Q3),可取计算工况下竖向永久荷载标准值的2%,并应作用在模板支架上端水平方向。

    4)风荷载标准值(Q4)

    风荷载标准值(Q4),可按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GB 50009)的规定确定,可按10年一遇的风压取值,但基本风压不应小于0.20kN/m2

221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享