第二节 湿式自动喷水灭火系统
湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火系统。
一、系统的组成
由湿式报警装置、闭式喷头、管路等组成,在报警阀上、下管路始终充满着水,故称湿式喷水灭火系统。(如图11-2-1所示)
图11-2-1 湿式自动喷水灭火系统组成
二、系统的工作原理
湿式报警阀的上下管网内均充以压力水,火灾发生时,高温火焰或高温气流使闭式喷头的热敏元件动作,在压力水推动下喷头自动打开,并立即喷水灭火。管网内的水静止变为流动,则水流经水流指示器就发出电信号,在报警控制器上显示该区域已在喷水;同时又造成湿式报警阀的上部水压低于下部水压,使报警阀由关闭转为开启,压力水进入报警信号通道推动水力警铃发出声响报警,并推动压力开关传送报警电信号,在报警控制器上显示开阀。根据水流指示器和压力开关的报警信号或消防水箱的水位信号,控制器能自动启动消防水泵向管网加压供水,达到持续喷水的目的(如图11-2-2所示)。
图11-2-2 湿式自动喷水灭火系统工作原理示意图
三、系统的适用范围和特点
(一)适应范围
在环境温度高于4℃,低于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可采用这种系统。
(二)系统特点
湿式自动喷水灭火系统主要有以下一些特点:
1.结构简单,使用可靠。
2.系统施工简单。
3.灭火速度快、控火效率高。
4.系统投资省,比较经济。
5.适用范围广。
四、系统组件
(一)闭式喷头
自动喷水灭火系统的主要部件是喷头。闭式喷头实际上是一种由感温元件控制开启的喷头,它在火灾的热气流中能自动启动,不能恢复原状,这也就是我们常说的感温释放器,它在预定的温度下使得喷头能自动开启、喷水、灭火(如图11-2-3、表11-2-4所示)。
图11-2-3 闭式喷头
表11-2-4 闭式喷头颜色与动作温度
(二)湿式报警阀
报警阀是自动喷水灭火系统的一个主要部件,它安装在总供水干管上,在供水设备和配水管网之间,是一种只允许水流单方向流入配水管网,并在规定流量下报警的止回型阀门。报警阀具有两个基本作用,首先,在系统动作前,它将管网与水流隔开,当系统开启时,报警阀打开,接通水源和配水管;其次,在报警阀开启的同时,部分水流通过阀座上的环形槽,经信号管道送至水力警铃,发出音响报警信号。
(三)水流指示器
水流指示器安装在管网中,当有大于预定流量的水流通过管道时,水流指示器能发出电信号,显示水的流动情况。通常水流指示器设在喷水灭火系统的分区配水管上,当喷头开启时,向消防中控室指示开启喷头所处的位置分区,有时也可设在水箱的出水管上,一旦系统开启,水箱水被动用,水流指示器可以发出电信号通过消防中控室或直接启动水泵供水灭火(如图11-2-5所示)。
图11-2-5 水流指示器
(四)压力开关(压力继电器)
压力开关是将水压波动转换成电信号,送至消防中控室,或直接发出电信号开启水泵或报警。压力开关可安装在报警信号管上或喷水系统管网中。
压力开关通常安装在报警阀至水力警铃之间的信号管道上,实行电动报警和开启水泵。这种电动报警在系统中可作为辅助报警装置,但不能代替水力报警装置。
(五)末端试水装置
自动喷水灭火系统喷水管网的末端和每层的最不利点处,均应设置末端试水装置。
末端试水装置一般包括压力表、闸阀或电磁阀和试水孔口。孔口直径应与喷头相同,连接管道直径不小于20毫米。
末端试水装置是用在平时维护管理时,对系统进行定期检查,以确认系统能正常工作。
末端测试阀可以采用手动阀或电磁阀。在设有消防中控室时,若采用电磁阀可以直接从中控室启动测试阀,方便检查测试。