欢迎访问文稿网!

电缆线路的敷设

范文之家 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电缆线路的敷设

    

    电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。

    1.埋地电缆的敷设

    (1)埋设方式

    埋地电缆宜采用直埋方式。电缆直埋有很多优点,主要是施工简单,投资省,散热好,防护好,不易受损。

    (2)埋设位置

    电缆埋设路径应保证电缆不受机械损伤,不受热源辐射,应尽量避开建筑物、构筑物和交通要道;与邻近外电电缆和管沟的平行间距不小于2m,交叉间距不小于1m。电缆埋设路径应设方位标志。

    (3)埋设深度和方法

    电缆直埋时,应开挖深度不小于0.7m、断面为梯形的沟槽。敷设时,应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后回填原土,并于地表面覆盖砖、混凝土板等硬质保护层,埋设方法如图6-9所示。

    

图6-9 直埋电缆示意图

    (4)电缆接头

    直埋电缆的接头应设在地面上的接线盒内,在地下不得有接头。

    (5)电缆防护

    直埋电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2 m高到地下0.2m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。电缆接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

    2.架空电缆的敷设

    (1)架设方式

    架空电缆应沿电杆、支架或墙体敷设,不得沿树木、屋面敷设,严禁沿脚手架敷设。

    (2)架设位置

    电缆架设路径应保证电缆不受机械损伤和介质腐蚀。

    (3)架设高度和方法

    电缆架空敷设高度符合架空线路敷设高度的要求。

    电缆架空敷设时,宜用绝缘子固定,用绝缘线绑扎,相邻固定点间距应保证电缆能承受自重带来的荷载,以防芯线被拉伸、变形或拉断。

    (4)电缆接头

    架空电缆接头应连接牢固、可靠,并做绝缘、防水包扎,不得承受张力。

    3.在建工程内电缆的敷设

    (1)引入方式

    在建工程内的临时电缆线路必须采用埋地穿管方式引入,严禁穿越脚手架架空引入和沿地面门口引入。

    (2)敷设位置和方法

    电缆垂直敷设时,应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应尽量靠近负荷中心。固定点每楼层不少于一处,以分解和削弱电缆自重带来的张力,并避免电缆晃动。

    电缆水平敷设时,宜沿门口和墙体刚性固定,且其相对作业地面垂直高度不小于2m。

    电缆敷设应采用埋地或架空两种方式,严禁沿地面明设,以防机械损伤和介质腐蚀。

    直埋电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2 m高到地下0.2m处必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。电缆接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

221381