工频耐压电压计算方法

范文之家 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

工频耐压电压计算方法

    

    工频耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度的最有效和最直接的方法。它可用来确定电气设备绝缘的耐受水平;可以判断电气设备能否继续运行;是避免在运行中发生绝缘事故的重要手段。

    工频耐压试验时,对电气设备绝缘施加比工作电压高得多的试验电压,这些试验电压称为电气设备的绝缘水平。耐压试验能够有效地发现导致绝缘抗电强度降低的各种缺陷。为避免试验时损坏设备,工频耐压试验必须在一系列非破坏性试验之后再进行,只有经过非破坏性试验合格后,才允许进行工频耐压试验。

    对于220 kV及以下的电气设备,一般用工频耐压试验来考验其耐受工作电压和操作过电压的能力,用全波冲击电压试验来考验其耐受大气过电压的能力。但必须指出,在这种系统中确定工频试验电压时,同时考虑了内过电压和大气过电压的作用。而且由于工频耐压试验比较简单,因此,通常把工频耐压试验列为大部分电气产品的出厂试验。所以,在交接和绝缘预防性试验中都需要进行工频耐压试验。

    作为基本试验的工频耐压试验,如何选择恰当的试验电压值是一个重要的问题,若试验电压过低,则设备绝缘在运行中的可靠性也降低,在过电压作用下发生击穿的可能性增加;若试验电压选择过高,则在试验时发生击穿的可能性增加,从而增加检修的工作量和检修费用。一般考虑到运行中绝缘的老化及累积效应、过电压的大小等,对不同设备需加以区别对待,这主要由运行经验来决定。我国有关国家标准以及我国原电力工业部颁发的《电力设备预防性试验规程》中,对各类电气设备的试验电压都有具体的规定。

    按国家标准规定,进行工频交流耐压试验时,在绝缘上施加工频试验电压后,要求持续1 min,这个时间的长短一是保证全面观察被试品的情况,同时也能使设备隐藏的绝缘缺陷来得及暴露出来。该时间不宜太长,以免引起不应有的绝缘损伤,使本来合格的绝缘发生热击穿。运行经验表明,凡经受得住1min工频耐压试验的电气设备,一般都能保证安全运行。

221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享