欢迎访问文稿网!

一般照明平均照度的计算

范文之家 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一般照明平均照度的计算

    1.4.2 一般照明平均照度的计算

    一个平面的平均照度就是最终落在该平面上的光通量Φ与平面面积A之比,即

    img103

    对于室内照明,应求取工作面(等效地面)、等效顶棚和墙面的平均照度(或平均亮度)。室内各面的面积可以根据房间的尺寸求得,因此,求室内各面平均照度的关键是求最终落到该面的光通量。

    1)利用系数

    计算室内各面获得最终光通量的方法主要是利用系数法。利用系数是最终落在室内某面的光通量Φ与室内照明器中所有光源的光通量nΦs之比,即

    img104

    式中:U———利用系数;

     Φs———一个照明器内光源的光通量(lm);

     n———室内的照明器数量。

    2)利用系数法

    在实际照明设计时,利用系数可从设计手册、产品样本或其他文献资料中查得。用利用系数可以在已知房间特性(指房间的室形指数或空间比、各面的平均反射比和等效反射比)和照明要求的情况下计算所需的照明器数,即

    img105

    式中:n———所需照明器数;

     Eav———工作面所需照度(lx);

     Af———工作面面积,即房间的面积(m2);

     Φs———每个照明器内光源的输出光通量(lm);

     K———维护系数,其值查表1.15;

     U———利用系数。

    若已知房间特性和照明器数,可计算工作面的平均照度,Eav:

    img106

    有的资料除了提供照明器的利用系数外,还给出了墙面的亮度系数LCW和等效顶棚的亮度系数LCC,由此可求得墙面的亮度LW和等效顶棚亮度LC。计算公式如下:

    img107

    

    表1.15 维护系数

    img108

    3)单位容量法

    在做方案设计或初步设计时,需要估算照明用电量,往往采用单位容量计算,在允许计算误差下,达到简化计算程序的目的。

    单位容量法的依据也是利用系数法,只是进一步被简化了。单位容量法多以达到设计照度时1m2需要安装的电功率(W/m2)或光通量(lm/m2)来表示。通常将其编制成计算表格,以便运用。

    单位容量法的基本公式如下:

    img109

    或

    img110

    式中:P———在设计照度条件下房间需要安装的最低功率(W);

     P0———照度为1lx时的单位容量(W/m2),其值查表1.16,当采用高压气体放电光源时,按40W荧光灯的P0值计算;

     A———房间面积(m2);

     E———设计照度(平均照度)(lx);

     Φ———在设计照度条件下房间需要的光源总光通量(lm);

     Φ0———照度达到1lx时所需的单位光辐射量(lm/m2);

     C1———当房间内各部分的光反射比不同时的修正系数,其值查表1.17;

     C2———当光源不是100W的白炽灯或40W的荧光灯时的调整系数,其值查表1.18;

     C3———当灯具效率不是70%时的校正系数,当η=60%,C3=1.22,当η=50%,C3=1.47;

     C4———当灯具维护系数K不是0.7时的校正系数,img111

    

    表1.16 单位容量计算表P0

    img112

    

    续表1.16

    img113

    

    注:(1)L为灯距,h为计算高度;

    

    (2)每格所列3个数字由上至下依次为:选用100W白炽灯的单位电功率(W/m2);选用40W荧光灯的单位电功率(W/m2);单位光辐射量(lm/m2)。

    

    表1.17 房间内各部分的光反射比不同时的修正系数C1

    img114

    

    表1.18 当光源不是100W的白炽灯或40W的荧光灯时的调整系数C2

    img115

    4)单位容量计算表的编制条件

    单位容量计算表(见表1.16)是在比较各类常用灯具效率与利用系数关系的基础上,按照下列条件编制的:

    (1)室内顶棚反射比ρc为70%;墙面反射比ρw为50%;地板反射比ρf为20%。由于是近似计算,一般不必详细计算各面的等效反射比,而是用实际反射比进行计算。

    (2)计算平均照度E为1lx,维护系数K为0.7。

    (3)白炽灯的光效为12.5lm/W(220V,100W),荧光灯的光效为60lm/W(220V,100W)。

    (4)灯具效率不小于70%,当装有遮光格栅时不小于55%。

    (5)灯具配光分类符合国际照明委员会的规定,见表1.19。

    

    表1.19 常用灯具配光分类表(符合国际照明委员会规定)

    img116

    

    注:L、h的含义同表1.18。

    【例1.2】有一房间面积A为9×6=54(m2),房间高度h为3.6m。已知ρc=70%、ρw=50%、ρf=20%、K=0.7,拟选用36W普通单管荧光吊链灯hc=0.6m,如要求设计照度为100lx,如何确定光源数量。

    解:普通单管荧光灯类属半直接型配光,因取hc=0.6m,室空间比RCR=4.167,再从表1.16中可查得P0=0.0565。则P=P0AEC2=0.056 5×54×100×0.675=205.9(W),故光源数量为205.9/36=5.7(盏),根据实际情况拟选用6盏36W荧光灯,此时估算照度可达105.3lx。

221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享